Logo Hardware.com.br
PH
PH Cyber Highlander Registrado
64.9K Mensagens 11.5K Curtidas

Um DPS da Clamper salvou minha TV.

#1 Por PH 10/01/2025 - 09:11
Bom dia senhores!

Hoje pela manhã escutei um estalo forte e logo um cheiro de queimado, quando vi a TV estava desliga. Ela é ligada em um filtro de linha com DPS da Clamper um Energy 5. Logo vi a fumaça saindo de uma das tomadas e a tomada da TV quente, pronto, lá se foi uma TV com 30 dias de uso! Medi as tensões para ver se foi algum surto, mas tudo na normalidade e, nada desligou e outros aparelhos que tem um dps da Clamper o Pocket, tudo normal. Liguei a TV sem ele e está funcionando normal, pelo menos até o momento, não deu sinais de algo danificado, pois a atuação do disjunto do filtro de linha fui muito rápido. Já está com outro filtro de linha conectado do mesmo modelo.


79789

Os resistores estão intactos, mas esses de baixo foram para o espaço. Encontrei uma formiga grande torrada entre eles, pelo viso ela gero o curto ou não?
Alguém consegue identificar esses dois e se valeria a pena trocar?

79790

A variação de cores é devido ao flash.
7979179792
PH
PH Cyber Highlander Registrado
64.9K Mensagens 11.5K Curtidas
#3 Por PH
10/01/2025 - 09:45
Segue foto da placa.
O Disjuntor do clamper desarmou e a tomada da TV estava muito quente, ou seja, uma proteção foi acionada, não a da rede elétrica, pois não veio dela, veio de curto interno. 

79793
Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno. 2 Tessalonicenses 3:2-3 


24 anos de fórum!
CyberMaximus
CyberMaximus Cyber Highlander Registrado
16.8K Mensagens 2.8K Curtidas
#4 Por CyberMaximus
10/01/2025 - 10:16
Eu disse termistor mas escrevi "varistor" smile.png
Na verdade PH eu quis dizer varistor, parecem ser varistores.

Não dá pra ver as trilhas, mas pelo q tem aí é um circuito bem simples, não tem muita proteção, apenas varistor e filtros, nada q já não tenha dentro das tvs e eletrônicos de qualidade.

Protected-circuit.png

Edit: meça os fusiveis.

O q o varistor faz é basicamente conduzir quando chega a uma determinada tensão nos terminais, aí ele causa um curto circuito, causando a abertura do fusível, por isso equentou tudo aí.
PH
PH Cyber Highlander Registrado
64.9K Mensagens 11.5K Curtidas
#5 Por PH
10/01/2025 - 10:44
O Azul eu sei que são vistores, estão intactos já que não vou sobre carga de fora, e sim um curto interno devido ao meliante dentro do filtro de linha. 

Segundo mostra a Clamper.
Eu sei que esses que uso são classe 3.

79794
Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno. 2 Tessalonicenses 3:2-3 


24 anos de fórum!
A6_INFO
A6_INFO Cyber Highlander Administrador
57.3K Mensagens 4.2K Curtidas
#6 Por A6_INFO
10/01/2025 - 10:49
Pelo que eu lembro da placa de circuito do Clamper, os varistores são os 3 azuis maiores e que parecem intactos.
O amarelo é o capacitor X e os menores que ficam na linhas C1 (que torrou) e C3, são os capacitores Y.
Eu não lembro se tem um fusível térmico entre eles.
Ou a formiga causou um curto bem acentuado ou ele segurou uma grande sobrecarga.


Em casa, eu tenho um Clone F8 Plus (talvez a única coisa decente que a Clone remarcou) que utilizo no meu PC e 3 Clamper Computer Protector que utilizo nas TVs, aliado com DPS para energia e coaxial e já salvaram de coisas piores algumas vezes.
Progressistas, esquerda caviar, intergalácticos, fingem defender as liberdades, querem o controle, ignoram opinião alheia e se fazem de vítimas quando confrontados.
Com uma besta quadrada comunista (Paulo Freire), patrono da educação, criamos apenas bestas quadradas, militantes socialistas e analfabetos funcionais. ©®²³
Quem votou no Ladrão, candidato da criminalidade e do establishment, é ladrão, cúmplice ou apenas uma besta quadrada.

Link indicação Cuponomia  Link indicação Mercado Pago  Link indicação MC
PH
PH Cyber Highlander Registrado
64.9K Mensagens 11.5K Curtidas
#8 Por PH
10/01/2025 - 14:32
Boa tarde!

Não creio que foi um surto de fora por três fatores principais:

1. Alimentação por energia solar durante o dia no qual é constante.
2. Apenas nesse filtro de linha houve o problemas, nos outros nada aconteceu.
3. Um inseto estava torrado no local da foto.

A minha dúvida é se algo externo poderia causar um curto desse. A Clamper da 6 anos de garantia para seus filtros de linha, não sei se isso seria motivo de acionamento da garantia.

CyberMaximus disse:


Mas esses maiores são os varitores e tem um para cada linha (fase, neutro e terra)

Aqui estão os componentes desse filtro de linha.

79795
79796
Capacitor

79797
Fusível térmico

Então, não foi surto de fora para dentro, mas sim curto de dentro. De qualquer forma, o circuito de proteção ativou, pois o micro disjuntor desarmou na hora, assim evitou que passasse para TV e ela fosse para o beleleu.
Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno. 2 Tessalonicenses 3:2-3 


24 anos de fórum!
© 1999-2025 Hardware.com.br. Todos os direitos reservados.
Imagem do Modal